Hey, wieder eine kurze Frage. Welchen GPIO muss ich beim angeschlossenen HZ 5DR nehmen? Ich habe den Reed Kontakt gem. Daniel an Ground und 6 angeschlossen bei J6 TSENS. Ist es anbei Korrekt dass ich einen Wert bsp. 5850 eingeben muss, damit 58,50 Liter angezeigt werden? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Replies: 13 comments 14 replies
-
müsste GPIO 33 sein.
ja das ist so |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ach man das hat auch nicht funktioniert. Den Zähler habe ich an Pin 1 und 6 dran er klickt auch lautstark und zählt auf der Anzeige. Pin 33 habe ich bei Ölzähler eingestellt und auch mehrmals neugestartet. Heute Nacht ist auch irgendwas passiert wo sich die Heizung brach im Nachtmodus befand. MQTT habe ich wegen der Nichtfunktion derzeit deaktiviert. Trotzdem bekomme ich diese Latte an unbekannten Datenprogrammen im Logbuch. [13.10.2024 - 09:50:04] undef msg : 91_4d_00_00_65_65_65_65_37_00_00 Ich werde erstmal wegen der anderen Fehler und Abbrüche noch mal neu flashen |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hi, die unbekannten Nachrichten sind Normal - siehe #4, #5, #6, #7 Den potenzialfreien Kontakt vom Ölzähler würde ich beispielsweise an J6 zwischen Pin 1 & 2 anschließen. Da hast Du schon einen 1K Pull-Up gegen 3V3 und der potenzialfreie Kontakt kann auf Masse ziehen. Das wiederum kannst Du dann über das Signal ADC1_CH7 = GPIO35 auswerten bzw konfigurieren. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Wenn ich die Rote LED GPIO 25 bei LED Ölzähler eintrage dann blinkt auch nichts |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Wie Daniel schon geschrieben hat, prüfe erstmal mit einem Messgerät ob der Kontakt am Zähler sauber Schalter. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
So ja ich habe Pin 1 und 2 immer noch dran und GPIO 35. Nichts passiert. Habe jetzt mal den Widerstand direkt gemessen beim Ölzähler während der Brenner läuft.......nichts kein bisschen Widerstand auch nicht beim Klicken. Mal die Kontakte getauscht....auf der Zeichnung vom Zähler ist zwar + und - aber die Klemmen sind nicht gekennzeichnet. Auch nichts. Das Logbuch Logamatische Werte sieht so aus [16.10.2024 - 18:09:57] Status: Modulkennung = 2 Eigentlich müsste doch vom Modul durchgegeben hier der Ölzähler mit aufgefasst sein oder? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
bezüglich Logbuch: Da taucht der Ölzähler bei den "Logamatic Werten" nicht auf, da es kein Wert der Logamatik ist. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Guten Morgen Leute, Danke Sven für das Bild. Da werde ich mir auch mal statt dem Kupferrohr auch flexibele Leitung holen. Ich komme erstmal ein Austauschzähler, damit der jetzige geprüft wird. Endlich mal ein Bild von jemand anderem mit Einstrangsystem. Du hast gut dass dein Brenner weiter unten ist. Bei mir ist unten der Wärmespeicher und oben der Kessel. Da hängt der Brenner und Ölpumpe höher als der Ölstand. Ich habe jetzt schon Kriese dass das Problem doller wird, wenn der Saugdruck noch höher sein muss wenn der Ölstand unterhalb des System ist. Wo ich den Ölzähler noch nicht drin hatte war auch schon Luft drin beim Ölfilter naja mal gucken ich habe mir erstmal ne Flexleitung bestellt und werde eine starre Leitung tauschen und Flex zwischen machen mit Manometer dass ich dem ganzen Thema mal auf dem Grund gehe. Thema Logbuch ja stimmt. Im Homeassistant taucht der Wert ganz brav durchgegeben auf. Ich überlege beim Ölzähler immer noch, wie der Hersteller sich das gedacht hat mit der Position. In meiner Anleitung stand, dass der nicht horizontal stehen darf sondern gekippt werden muss. Selbst mein Monteur wusste nicht weiter und wir mussten bei Braun anrufen. Da wurden wir dann sogar in die Entwicklung weiter geleitet wo nur als Antwort kam : naja haben wir schon immer so gemacht wahrscheinlich damit der Öhlzähler automatisch entlüften kann aber so richtig weiß ich auch nicht" Deswegen hatten wir den wie in der Anleitung mit den Anschlüssen nach unten angewinkelt (so sind auch die Schrauben am Gehäuse angeordet) Irgendwie geht mir der Gedanke nicht so richtig aus dem Kopf, dass der nicht im richtigen Winkel hängt. Irgendwo muss auch die Luft im System her kommen, die perse vorher auch schon da war im originalen Ölfilter aber nicht so krass. Im Haustechnikforum wurde ich zu diesem Thema erstmal medium zerrissen diese ganzen Infos da muss ich mir erstmal noch rein ziehen vorallem mit den Rohrdurchmessern. Wenn die zu groß wäre müsste man ja dem Heizungsinstallateur was vorwerfen nicht mir. Und nervig wenn erst das Thema kommt dass die G105 drüber ist und sich nichts mehr lohnt außer Heizungstausch. Muss mir erstmal einer erklären wie ich eine neue Heizungsanlage garantiert amorisiert bekommen bei der Politik. Ich muss mal Zeit finden mich dem Thema mit dem Ölfluss extrem zu widmen und ne Mindmap oder so machen. Das Thema ist ja doch dann mit dem ganzen Aufbau samt Öltanks zu betrachten. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
So neue Infos von der Front. Austauschzähler ist gekommen. Hab ich dann nach ner Woche sinnlos warten selbst eingebaut entlüftet. Klickt beim Laufen. Reed Kontakt.....nichts. Die Multimeterse zeigen nur Blödsinn an, die Messspitzen sind richtig in den Klemmen drin andere habe ich auch schon versucht und die Software gibt auch nichts aus. Jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter. Weil die Videos zu groß sind, diese anbei mal als Link. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Guten Morgen Leute, danke dass ihr euch dem einmal genauer befasst. Dann würde ich erstmal daraus resultieren, dass dieser Zähler ohne Umlöten nicht kompatibel ist. Beim selber löten muss ich passen da wäre ich auf einen Dienstleister angewiesen. Mal sehen was der Lieferant sagt wenn der ursprünglich als iO bewertet wird ob ich dann den Austauschzähler wieder ausbauen muss xD Oftopic |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hey Leute, da ich ja immer wieder frustran nach dem Keller laufe weil die Heizung derzeit mein kritischer Nebenkostenpunkt ist, geht mir immer wieder diese Diode durch den Kopf. Habt ihr vielleicht eine Idee, welches der Bauteile es genau sein kann, dass ich die Diode mal überbrücken oder gar dauerhaft ausbauen könnte. Das wäre ja dann der einfachere Weg, anstatt das Board multiple umzulöten. Danke euch schon mal und ein schönes Wochenende |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
müsste GPIO 33 sein.
ja das ist so